印刷厂直印加工●彩页1000张只需要69元●名片5元每盒-更多产品印刷报价➦联系电话:138-1621-1622(微信同号)
机房PU基板显示说明E E故障记忆 F d故障发生 J S检修 P A锁梯 A d司机 Jd专用 F C火灾管制 E S消防■运行1、 读故障号● ● ●MOD NUM STB ● PRS① 按动最左面〈MOD〉按钮两下,PU基板上显示O.O后面O闪烁② 按中间〈NUM〉按钮8下,至显O.8③ 连续按最后面的〈STB〉按钮,第9下显示出来的数既是故障号④ 调出故障号后,按动右下角的〈PRS〉按钮一下就恢复原来状态了4、清除故障,解决一般死机状态① 按动最左面〈MOD〉按钮两下,PU基板上显示O.O后面O闪烁② 按中间〈NUM〉按钮,至显O.E③ 按右面〈STB〉一下显E1,按〈STB〉一下显OE④ 按右面〈STB〉一下显E1,按〈NUM〉一下显E2,按〈STB〉一下显OE⑤ 按右面〈STB〉一下显E1,按〈NUM〉两下显E3,按〈STB〉一下显OE⑥ 按〈MOD〉按钮一下,清除故障完毕故障分析①、 首先对甲方三相电源电压确认,是否有缺相的②、 看保险是否通,其次看显示是否有影响运行的状态,如PA(锁梯)等。③、 如显FD,LCC灯灭,SMR释放,看是否死机,如未死机,调取故障号,按故障号分析④、 如显FD,LCC灯灭,SMR吸合,则安全回路未通,检查安全回路⑤、 如显LCC灯亮,,DCC灭,检查门联锁